Что-то не работает? В чём проблема? С чего начать?
Добавлено: 09 авг 2015, 10:50
Все работы проводить в соответствии с техникой безопасности!
Если работало и не работает, максимально "допросить" оператора, с какой частотой происходят сбои, от чего зависит, какие ошибки, сразу перестало работать или "чем дальше - тем хуже", его предположения, что происходит перед сбоем и пр.
Если ни к чему не привело, то по пунктам.
Если есть возможность, то посмотреть тренды (архивы).
1. Проверить напряжение питания датчик/двигатель/задвижка/вторичных преобразователей/УСО, переполюсовку и пр. Как правило, должен быть промежуточный клеммный короб. Схема такая - Шкаф управления/питания-> клеммный короб->датчик/двигатель/задвижка.
2. Аналогично проверить сигнальные линии.
3. Протянуть (визуально осмотреть на наличие нагара, оплавлений и пр. ) все высоковольтные и низковольтные соединения - вилки, розетки, клемники и пр.
4. Проверить наличие (стабильность) всех фаз в шкафу питания без нагрузки (перекос фаз, утечка, пробой изоляции, кз и пр.).
5. Проверить наличие (стабильность) всех фаз в шкафу питания под нагрузкой (перекос фаз, утечка, пробой изоляции, кз и пр.).
6. Проверить наличие (стабильность) нуля (заземления). Всё что должно быть заземлено - должно быть заземлено!
7. Проверить наличие (стабильность) фаз/нейтрали (нуля) после всех автоматов, вставок, предохранителей, контакторов и прочих электромеханических коммутирующих устройств.
8. Проверить наличие (стабильность) всех напряжений вторичных (низковольтных) источников питания без нагрузки.
9. Проверить наличие (стабильность) всех напряжений вторичных (низковольтных) источников питания под нагрузкой.
10. Проверить наличие (стабильность) напряжений на всех датчиках, реле и пр.
11. Отключить питание, соединения/разъёмы (по необходимости), прозвонить сигнальные цепи.
Далее на Ваше усмотрение...
P.S. в 95% случаев, из практики по приоритетам - не прожаты (плохой контакт) на датчике, вторичном преобразователе, клеммных коробках, шкафах АСУ, сгорел предохранитель (плавкая вставка), нет питания, перполюсовка.
Если работало и не работает, максимально "допросить" оператора, с какой частотой происходят сбои, от чего зависит, какие ошибки, сразу перестало работать или "чем дальше - тем хуже", его предположения, что происходит перед сбоем и пр.
Если ни к чему не привело, то по пунктам.
Если есть возможность, то посмотреть тренды (архивы).
1. Проверить напряжение питания датчик/двигатель/задвижка/вторичных преобразователей/УСО, переполюсовку и пр. Как правило, должен быть промежуточный клеммный короб. Схема такая - Шкаф управления/питания-> клеммный короб->датчик/двигатель/задвижка.
2. Аналогично проверить сигнальные линии.
3. Протянуть (визуально осмотреть на наличие нагара, оплавлений и пр. ) все высоковольтные и низковольтные соединения - вилки, розетки, клемники и пр.
4. Проверить наличие (стабильность) всех фаз в шкафу питания без нагрузки (перекос фаз, утечка, пробой изоляции, кз и пр.).
5. Проверить наличие (стабильность) всех фаз в шкафу питания под нагрузкой (перекос фаз, утечка, пробой изоляции, кз и пр.).
6. Проверить наличие (стабильность) нуля (заземления). Всё что должно быть заземлено - должно быть заземлено!
7. Проверить наличие (стабильность) фаз/нейтрали (нуля) после всех автоматов, вставок, предохранителей, контакторов и прочих электромеханических коммутирующих устройств.
8. Проверить наличие (стабильность) всех напряжений вторичных (низковольтных) источников питания без нагрузки.
9. Проверить наличие (стабильность) всех напряжений вторичных (низковольтных) источников питания под нагрузкой.
10. Проверить наличие (стабильность) напряжений на всех датчиках, реле и пр.
11. Отключить питание, соединения/разъёмы (по необходимости), прозвонить сигнальные цепи.
Далее на Ваше усмотрение...
P.S. в 95% случаев, из практики по приоритетам - не прожаты (плохой контакт) на датчике, вторичном преобразователе, клеммных коробках, шкафах АСУ, сгорел предохранитель (плавкая вставка), нет питания, перполюсовка.