Re: Настройка, программирование и установка нового преобразователя частоты.

Попробовал задать вручную характеристику U/F - результат тот же, но в принципе нормально.. как писал ранее ток на холостых поднялся до 150% - как и установлено ограничение, но момент всё равно ниже чем на больших оборотах - нагрузку не проворачивает..., видимо ещё сказывается слишком большая мощност...
PupaJr
18 ноя 2014, 20:07
Форум: Преобразователи частоты, устройства плавного пуска и т.п.
Тема: Настройка, программирование и установка нового преобразователя частоты.
Ответы: 33
Просмотры: 60124

Re: Настройка, программирование и установка нового преобразователя частоты.

Сегодня попробовал сделать автонастройку, поставил векторное управление-без датчика, и запустил.... Процедура шла около 20 секунд, и изменилось только сопротивление статора с 26 ом на 20 а индуктивность с 36мГн на 0, вот и всё, ток поднялся (с 0.3 до 0.7а) на малых оборотах и заметно начал тянуть лу...
PupaJr
15 ноя 2014, 19:09
Форум: Преобразователи частоты, устройства плавного пуска и т.п.
Тема: Настройка, программирование и установка нового преобразователя частоты.
Ответы: 33
Просмотры: 60124

Re: Настройка, программирование и установка нового преобразователя частоты.

Двигатель ДАТ32761 400Гц 90вт 0.6А. частотник правдо великоват - минимум в настройках может работать с 200Вт двигателем.. замерил R,L прибором и внёс в параметры, только 1 отличается - это не 90 а 200Вт в настройках. Напряжение мерил и стрелочным "цешкой Ц43.." и цифровым - почти одинаково около 100...
PupaJr
14 ноя 2014, 19:22
Форум: Преобразователи частоты, устройства плавного пуска и т.п.
Тема: Настройка, программирование и установка нового преобразователя частоты.
Ответы: 33
Просмотры: 60124

Re: Настройка, программирование и установка нового преобразователя частоты.

Если заметно не хватает момента на низких оборотах есть функция Boost - подъём напряжения при малой частоте, помогло, но двиг всё равно не даёт нужного момента, ток ниже номинального на 50-60% (по показанию самого частотника) и частотник почему-то не поднимает его для преодоления нагрузки на валу. П...
PupaJr
13 ноя 2014, 10:42
Форум: Преобразователи частоты, устройства плавного пуска и т.п.
Тема: Настройка, программирование и установка нового преобразователя частоты.
Ответы: 33
Просмотры: 60124

Re: Настройка, программирование и установка нового преобразователя частоты.

Спасибо за ответ, то есть можно смело двигатель на 220в подключать на выход частотника 380в и включить функцию снижения напряжения (например F39 в PM-G540)..?
PupaJr
12 ноя 2014, 18:58
Форум: Преобразователи частоты, устройства плавного пуска и т.п.
Тема: Настройка, программирование и установка нового преобразователя частоты.
Ответы: 33
Просмотры: 60124

Re: Настройка, программирование и установка нового преобразователя частоты.

Д.Д. Вопрос такого плана, многие ЧП имеют функцию уменьшения выходного напряжения - из инструкции "... для двигателей у которых рабочее напряжение не соответствует входному". Допустим вход 3ф380 а двигатель 3ф220в и не переключаемый - это именно этот случай??? заменить компоненты нет возможности (38...