Что-то не работает? В чём проблема? С чего начать?

Рекомендации, вопросы, предложения по пусконаладочным работам различного электронного оборудования. Делимся собственным опытом!

Модератор: KopylovSergey

Ответить
Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 1103
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 01:25
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Что-то не работает? В чём проблема? С чего начать?

Сообщение admin » 09 авг 2015, 10:50

Все работы проводить в соответствии с техникой безопасности!

Если работало и не работает, максимально "допросить" оператора, с какой частотой происходят сбои, от чего зависит, какие ошибки, сразу перестало работать или "чем дальше - тем хуже", его предположения, что происходит перед сбоем и пр.
Если ни к чему не привело, то по пунктам.
Если есть возможность, то посмотреть тренды (архивы).

1. Проверить напряжение питания датчик/двигатель/задвижка/вторичных преобразователей/УСО, переполюсовку и пр. Как правило, должен быть промежуточный клеммный короб. Схема такая - Шкаф управления/питания-> клеммный короб->датчик/двигатель/задвижка.
2. Аналогично проверить сигнальные линии.
3. Протянуть (визуально осмотреть на наличие нагара, оплавлений и пр. ) все высоковольтные и низковольтные соединения - вилки, розетки, клемники и пр.
4. Проверить наличие (стабильность) всех фаз в шкафу питания без нагрузки (перекос фаз, утечка, пробой изоляции, кз и пр.).
5. Проверить наличие (стабильность) всех фаз в шкафу питания под нагрузкой (перекос фаз, утечка, пробой изоляции, кз и пр.).
6. Проверить наличие (стабильность) нуля (заземления). Всё что должно быть заземлено - должно быть заземлено!
7. Проверить наличие (стабильность) фаз/нейтрали (нуля) после всех автоматов, вставок, предохранителей, контакторов и прочих электромеханических коммутирующих устройств.
8. Проверить наличие (стабильность) всех напряжений вторичных (низковольтных) источников питания без нагрузки.
9. Проверить наличие (стабильность) всех напряжений вторичных (низковольтных) источников питания под нагрузкой.
10. Проверить наличие (стабильность) напряжений на всех датчиках, реле и пр.
11. Отключить питание, соединения/разъёмы (по необходимости), прозвонить сигнальные цепи.

Далее на Ваше усмотрение...
P.S. в 95% случаев, из практики по приоритетам - не прожаты (плохой контакт) на датчике, вторичном преобразователе, клеммных коробках, шкафах АСУ, сгорел предохранитель (плавкая вставка), нет питания, перполюсовка.

KopylovSergey
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 19:43

Re: Что-то не работает? В чём проблема? С чего начать?

Сообщение KopylovSergey » 09 авг 2015, 12:03

admin писал(а):Проверить наличие (стабильность) фаз/нуля...
Каким образом это сделать, если фаза/ноль пропадает не периодически, а, допустим, раз в день? Сидеть и ждать с осциллографом?

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 1103
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 01:25
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Что-то не работает? В чём проблема? С чего начать?

Сообщение admin » 09 авг 2015, 13:41

Мультиметром.
Без нагрузки относительно нуля все фазы, межфазное и под нагрузкой относительно нуля все фазы, межфазное, что-нибудь да вылезет.

Если все пункты - "ок", то тогда наверно позвонить на подстанцию, спросить как у них дела. Просто так же не может пропадать.
Далее можно замерить мегомметром межфазную изоляцию, изоляцию относительно нуля и пр.
Если совсем "всё плохо" осциллографом мониторить, либо регистратор ставить.

KopylovSergey
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 19:43

Re: Что-то не работает? В чём проблема? С чего начать?

Сообщение KopylovSergey » 09 авг 2015, 13:54

Неплохо бы иметь в арсенале такой регистратор. Появились проблемы - повешал его на входе. Пока он собирает данные - можно спокойно установку проверить. Ещё бы регистратор имел дисплей с отображением статистики - было б ваще круто, например: провал по фазе А - 3 раза, провал по фазе В - 5 раз, текущее напряжение по фазам, ток неплохо бы тоже видеть.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 1103
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 01:25
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Что-то не работает? В чём проблема? С чего начать?

Сообщение admin » 09 авг 2015, 14:00

Сейчас ещё одна мысля пришла :-):
Подключить (фаза-нейтраль) обычные лампочки (нить накаливания) на 220 Вольт одной мощности, на все 3 фазы - "моргнут", если что не так.
Если все лампочки "моргнут" разом, то скорей всего "ноль", если отдельно, то скорей всего "фаза", подключенная к данной лампочке.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 1103
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 01:25
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Что-то не работает? В чём проблема? С чего начать?

Сообщение admin » 09 авг 2015, 14:02

Обычно до регистраторов редко доходит, когда уже ОГРОМНЫЙ ЦЕХ или завод и не понятно в чём проблема. Но там как правило всё по умолчанию стоит, статистика собирается.

Ответить