Все работы проводить в соответствии с техникой безопасности!

Если работало и не работает, то по максимуму "допросить" оператора, с какой частотой происходят сбои, от чего зависит, какие ошибки, сразу перестало работать или "чем дальше - тем хуже", его предположения, что происходит перед сбоем и пр. Если ни к чему не привело, то по пунктам.
Если есть возможность, то посмотреть тренды (архивы).

1. Проверить напряжение питания датчик/двигатель/задвижка/ и пр. Как правило, должен быть промежуточный клеммный короб. Схема такая - Шкаф управления/питания-> клеммный короб->датчик/двигатель/задвижка.
2. Аналогично проверить сигнальные линии.
При высоком напряжении 220-380 В.
3. Протянуть (визуально осмотреть на наличие нагара, оплавлений и пр. ) все высоковольтные и низковольтные соединения - вилки, розетки, клемники и пр.
4. Проверить наличие (стабильность) всех фаз в шкафу питания без нагрузки (перекос фаз, утечка, пробой изоляции, кз и пр.).
5. Проверить наличие (стабильность) всех фаз в шкафу питания под нагрузкой (перекос фаз, утечка, пробой изоляции, кз и пр.).
6. Проверить наличие (стабильность) нуля (заземления). Всё что должно быть заземлено - должно быть заземлено!
7. Проверить наличие (стабильность) фаз/нейтрали (нуля) после всех автоматов, вставок, предохранителей, контакторов и прочих электромеханических коммутирующих устройств.
8. Проверить наличие (стабильность) всех напряжений вторичных (низковольтных) источников питания без нагрузки.
9. Проверить наличие (стабильность) всех напряжений вторичных (низковольтных) источников питания под нагрузкой.
10. Проверить наличие (стабильность) напряжений на всех датчиках, реле и пр.
11. Отключить питание, соединения/разъёмы (по необходимости), прозвонить сигнальные цепи.

Далее на Ваше усмотрение...
P.S. в 95% случаев, из практики по приоритетам - не прожаты (плохой контакт) на датчике, вторичном преобразователе, клеммных коробках, шкафах АСУ, сгорел предохранитель (плавкая вставка).

_________________
cайт: http://yourdevice.net/
форум: http://yourdevice.net/forum/


09 авг 2015, 10:50
Профиль ICQ WWW

Зарегистрирован: 08 мар 2015, 19:43
Сообщения: 45
admin писал(а):
Проверить наличие (стабильность) фаз/нуля...

Каким образом это сделать, если фаза/ноль пропадает не периодически, а, допустим, раз в день? Сидеть и ждать с осциллографом?


09 авг 2015, 12:03
Профиль
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 янв 2012, 01:25
Сообщения: 690
Откуда: Первоуральск (Екатеринбург)
Мультиметром.
Без нагрузки относительно нуля все фазы, межфазное и под нагрузкой относительно нуля все фазы, межфазное, что-нибудь да вылезет.

Если все пункты - "ок", то тогда наверно позвонить на подстанцию, спросить как у них дела. Просто так же не может пропадать.
Далее можно замерить мегомметром межфазную изоляцию, изоляцию относительно нуля и пр.
Если совсем "всё плохо" осциллографом мониторить, либо регистратор ставить.

_________________
cайт: http://yourdevice.net/
форум: http://yourdevice.net/forum/


09 авг 2015, 13:41
Профиль ICQ WWW

Зарегистрирован: 08 мар 2015, 19:43
Сообщения: 45
Неплохо бы иметь в арсенале такой регистратор. Появились проблемы - повешал его на входе. Пока он собирает данные - можно спокойно установку проверить. Ещё бы регистратор имел дисплей с отображением статистики - было б ваще круто, например: провал по фазе А - 3 раза, провал по фазе В - 5 раз, текущее напряжение по фазам, ток неплохо бы тоже видеть.


09 авг 2015, 13:54
Профиль
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 янв 2012, 01:25
Сообщения: 690
Откуда: Первоуральск (Екатеринбург)
Сейчас ещё одна мысля пришла :-):
Подключить (фаза-нейтраль) обычные лампочки (нить накаливания) на 220 Вольт одной мощности, на все 3 фазы - "моргнут", если что не так.
Если все лампочки "моргнут" разом, то скорей всего "ноль", если отдельно, то скорей всего "фаза", подключенная к данной лампочке.

_________________
cайт: http://yourdevice.net/
форум: http://yourdevice.net/forum/


09 авг 2015, 14:00
Профиль ICQ WWW
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 янв 2012, 01:25
Сообщения: 690
Откуда: Первоуральск (Екатеринбург)
Обычно до регистраторов редко доходит, когда уже ОГРОМНЫЙ ЦЕХ или завод и не понятно в чём проблема. Но там как правило всё по умолчанию стоит, статистика собирается.

_________________
cайт: http://yourdevice.net/
форум: http://yourdevice.net/forum/


09 авг 2015, 14:02
Профиль ICQ WWW
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Ответить на тему   [ Сообщений: 6 ] 

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software.
Русская поддержка phpBB